wngxiaoyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 490 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-12-04
最后登錄: 2021-01-19
查看wngxiaoyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-24 20:36
開始三菱伺服器MR-J3-100A報警AL.E9,檢查輸入電壓都正常,表明伺服器硬件電源電路故障,就先用電腦備份出參數。更換一個新的伺服器MR-J3-100A上去,寫入之前備份好的參數進去(PA19已改為000c),之后斷電在上電,伺服沒有報警,但是伺服電機不動,觸摸屏上移動數據也有反應,定位模塊軸燈也亮,但是伺服器上顯示的數據一直都是0,電機不動,絲桿沒走動。后來一一核對參數也都是對的。實在沒有查出原因。后來干脆把壞掉的那個伺服器的信號板拆下來再換到新的伺服器里面,就能用,電機能正常運行。雖然問題勉強解決了,但還是不太清楚問題出在哪里,難道是伺服器站號沒有設置對?關鍵我的兩個軸兩個伺服器都是分開控制的,跟站號沒有什么關系吧。請哪位高手指點指點,謝謝
楓宇殘色
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1996 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2018-01-18
查看楓宇殘色的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-24 14:40
和樓主遇到的情況差不多,不過我的不是三菱的伺服電機,伺服電機剛開始正常,但是過了幾個月之后發現伺服電機轉速超過1400轉就自動停了,而且伺服驅動器上也不顯示報警。原來工作電機是在1700轉左右!郁悶中