樓主  發表于: 2013-03-25 09:42
三菱QPLC連富士人機(內建乙太通訊)設定方法


QPLC : Q03UDECPU
人機  : v808CDi

請問要如何利用內建乙太網路埠和人機作乙太通訊。
是否有人有這樣使用過,煩請指導一下,
謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2741 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-25 11:34
1、使用Q03UDE的PLC與富士的V8通過內建的以太網接口通訊,只能使用UDP/IP方式,不可使用TCP/IP方式
2、不支持透過V8來對PLC的梯形圖進行監視。
3、最大支持16個單元通訊。
請閱讀V8連接手冊:



連接手中在V- S F T 軟件中的幫助中能找到,如果你在連接手冊中無法找到該章節,請去Hakko官網下載新版的連接手冊。

Good Luck~