suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-25 20:09
大家好!請教一下,哪位師傅有做過三菱PLC與電表RS485通訊呀。我想用PLC讀出電表度數,然后在觸摸屏上顯示出來。希望大家能提供寶貴的意見指導一下小弟。有電表型號及案例更好啦!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 15:56
兄弟我做過,跟三項電能表通訊,只讀不寫,用的2N485ADP,給你的建議就是注意數據間隔,不然熟讀讀上來有干擾
要寫的話還是3U比較好,有crc
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺