jc182
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 117 點
下載積分: 484 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2020-07-03
查看jc182的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-27 23:12
我用一個精度為0.1mm的位移傳感器,還有一個Q64AD模擬量輸入模塊,用三菱plc讀取模塊的數值若為D0,觸摸屏上要將這個位移量顯示出來用D10顯示,
請問D0與D10的計算關系在plc中怎么寫呢?求高人指點,非常感謝。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-28 14:49
嗯,樓上說的極是。
就是把你這個位移傳感器的最大值;最小值轉換為實際長度的計算。
比如傳感器是1米的,輸出為0-10v。那么傳感器在0時,數值輸出為0,當在1米時輸出為32000。如果需要顯示實際距離就可以按樓上公式處理。