03281251
物競天擇,適者生存!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-11-06
最后登錄: 2022-12-17
查看03281251的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-29 10:35
從高壓室引電纜到1600KVA的變壓器,電壓時10KV的。根據口訣應該選擇50平的,可實際電纜都偷工減料啊,選大一級吧,可還是擔心!電纜要溝槽鋪設,電纜截面余量要多少?
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1061(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-11-09
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-29 10:46
我們都用90mm²的高壓電纜。。!