2766zhi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 208 點
下載積分: 2054 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-11-04
查看2766zhi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-29 12:54
用FX3UPLC和X0~X7來做測速高速取樣,用同頻率的信號接到X0,X1,X2,X6端 ,分別用C235,C236,C237,C244來做高速計數,取樣時間為4S,為什么只有C244的值最準并且每次取樣相同,其它的每次取樣的值相差10多個脈沖。
請高手幫下。
另外用中斷來做是怎么弄呀
楊陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2015-12-06
查看楊陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-14 20:48
高手的