ljh6609
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 275 點
下載積分: 689 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2021-01-19
查看ljh6609的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-29 16:26
六個西門子觸摸屏MP277畫面完全相同,每個屏上有六個畫面,由于觸摸屏記錄條數所限,每個屏歷史數據組態不同,每次修改畫面時六個屏的組態都修改,太麻煩,如果用工程復制的方法做,就需要再組態歷史數據,工作量也不小。如果用工程之間畫面能復制的話,那就簡單多了,但我不知怎么做,請大俠指教。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-29 17:00
首先你必須確認變量地址是否一致。如果一致直接復制。如果不是,復制后需要修改變量地址。
不至于重新組態歷史數據記錄,只要復制后重新確認變量地址,與實際一致。