樓主  發表于: 2013-03-29 20:32
筆記本連接豐煒plc,編程電纜是自己做的,pc--usb轉rs232--豐煒編程電纜。電纜插上電腦,鼠標就不能動了。拔掉立刻就行。用其它電腦鼠標就可以用。前者是剛買的新電腦。后者是老的IBM。那位大哥知道怎么回事?請指教。
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-01 18:29
引用
引用樓主1120795098于2013-03-29 20:32發表的 困惑的問題。 :
筆記本連接豐煒plc,編程電纜是自己做的,pc--usb轉rs232--豐煒編程電纜。電纜插上電腦,鼠標就不能動了。拔掉立刻就行。用其它電腦鼠標就可以用。前者是剛買的新電腦。后者是老的IBM。那位大哥知道怎么回事?請指教。

您是不是把鐵街頭屏蔽線跟電腦或是PLC端給短街到GND或是零V啦!把一頭給拆了!要不然傷電腦或是PLC
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-02 19:48
引用
引用第11樓1120795098于2013-04-01 22:28發表的  :

沒有短接。不這樣沒法在線編輯啊,請賜教。

RS-232 (9P)的接線 基本2-3-5 這三條對嗎?因為有皆轉接器會把 9p的第一隻腳根第5隻腳短接 就會發生您所說的短路現象!5腳是通訊的SG 1腳是街地腳
如果把外部的屏蔽接地腳接到SG又接到屏蔽線上試問是不是短路了!那是有些轉接器上會這樣做 所以才建議您把屏蔽線只接PLC端!桌機RS-232的屏蔽是不是接到機殼
上,