jllnt0503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 898 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-30 16:08
年前開始下的訂單,年后陸陸續續的開始組裝,配線~,前前后后忙了也有一個多月了,

自制的兩臺小設備已經可以動作了~雖然還有問題,后續慢慢的改善吧~發個帖分享一下

電阻壓入機:PLC控制IAI電缸

遇到的問題點:接線時候電缸的暫停沒有短接,電缸不動作~后電話求助解決

還未解決的問題:推壓模式下,電阻壓入不到位~

原因:電缸選型有問題,推壓力不夠~電缸需重新選型

十工位放電機:PLC控制14V電源開斷

遇到的問題:1.因?yàn)槭畟工位程序都是一樣的,考慮用主程序調用宏命令解決~由于對基恩士PLC不太了解,研究了一個多月都沒成功,

這周五請教基恩士的工作人員已經解決。

                     2.通電測試前,檢查線路沒有問題,整理線路后沒有再次檢查,二次上電將I/O擴展模塊燒毀

原因已查明,因整理線路后錯將輸入的排線插入輸出排線后中。還是太粗心大意了,損失慘重~ ( KV-64TC 1800RMB)

還未解決的問題:其他9個工位放電正常,一個工位沒有放電~經分析應該是線路問題,禮拜一開始排查

卷膠帶機:PLC控制步進電機

尚未完工,目前還在配線中

以上是我這幾個月都在忙的工作,雖然都是簡單的小機器,對于我來說其實是一個很大的挑戰,終于以有機會

擺脫紙上談兵可以動手來實踐,是一個不小的進步,中間遇到的各種問題也需反思和深刻理解~希望這一次是我踏上工控路的開始~加油吧
[ 此帖被jllnt0503在2013-03-30 16:14重新編輯 ]
lba1218
天天學習,天天進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 230 點
下載積分: 2092 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2024-11-09
查看lba1218的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-30 21:31
加油。樓主