hw9089
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 181 點
下載積分: 673 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2025-03-07
查看hw9089的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-31 22:30
不好意思,請問一下
在FX1S中如果要寫驅動直流馬達要怎樣寫呢
直流馬達  轉速需要800rpm  2200rpm 600rpm
如果我要自己定義多少rpm  這樣情況下如何編寫??
我在馬達後面有裝一個齒輪狀 外加一個sensor
這樣我要如何編寫去定義使其轉速呢
在這里先謝謝了
su1qaz
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 534 點
下載積分: 992 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2024-05-30
查看su1qaz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-03 21:06
這位朋友,直流馬達一般是屬于電壓控制,而在三菱PLC中必須使用DA模組,你可以看一下相關的DA電子書,你說的轉速部分,你要利用PLC當中的運算就可以實現,不管是轉速,還是速度
至于你說的SENSOR應該是抓實際速度用的,這個在三菱中,要用前面幾個X輸入點才有效,使用SPD指令
su1qaz
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 534 點
下載積分: 992 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2024-05-30
查看su1qaz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-03 21:07
對了,抓速度的功能,好像只有電晶體的PLC才抓的到