一臺2.2KW的電機帶2臺1.1KW的電機,額定電流是3.3A左右,我把   過載電流   設置成5.5A,為什么還會偶爾報警   過載   和   過流   ?
還有,電壓不穩會導致以上問題嗎?我們公司的電壓最高在620V
  
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 2523 點
下載積分: 10194 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-11-28
查看gaoz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-03 10:02
用機械萬用表量  電子萬用表不準確  2.2變頻改換大點的