如題,機器的直流電源24VG和該機器的接地線接在一起,這樣做有什么可取和不可取之處?  補充:即整個機臺的外殼電勢為直流24VG。
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70252 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-09-19
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-04-04 10:09
外殼接地是必須的,但機器的直流電源最好不要和接地線接在一起;機器的直流電源是從市電通過變壓器再經過整流而得到的,變壓器還起到與市電隔離的作用。
樓主留言:
如果市電漏電,機器外殼接上了24VG,這樣會燒掉直流電源嗎?
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70252 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-09-19
查看雪峰的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2013-04-05 10:30
機器外殼接上了24VG,不會燒掉直流電源,如果變壓器有多組獨立輸出,就有可能燒掉變壓器,而且對用電安全也有影響。