ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ccy5156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-03 19:22
大家好,現在有一個工程。是關于加熱用的?偣灿10區溫度,用固態繼電器控制加熱。用三菱FX3U 的PLC,要求加熱元件電壓為380V,需要反饋每個區的加熱電流,并顯示在觸摸屏上。領導說只要用三個互感器測量三相加熱電源,就可以計算到每個區的加熱電流,我真不知道怎么做,特請教各位大蝦。
[ 此帖被ccy5156在2013-04-03 19:34重新編輯 ]
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 14:22
如果是持續加熱到時能過算下,但是你這個怎么也是個恒溫的系統吧,保溫的時候是通過通斷來控制的,沖擊電流那么大怎么能得到每個的數據了,扯淡算了,你這能在每項上加裝互感器,或者用臺達的溫控吧,可以選個互感器的配件,省去變送器了,有需要可以和我聯系哈。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺