gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-03 20:15
1,程式里面加減速時間OK.
2,電子齒輪比OK(導成25,J3驅動器,65536/625)
3,原點復歸速度設置5000 (K9)
4,接線方式沒有問題
5,1PG更換過。

  哪位高手再指點一下啊
su1qaz
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 534 點
下載積分: 992 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2024-05-30
查看su1qaz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-03 20:37
請問
一、你有用訊號線嗎?如果沒有訊號線,線至少要對絞一下,可抗干擾,我指的是送脈波訊號的YO之類的
二、你可以利用驅動器內的,監控…查看送出的脈波是否正常,還有PLC內鍵的暫存器查看發送數量