zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-04 18:28
我單位設備使用fx2n系列plc,輸入信號為pnp型,原plc是把plc內部控制板上jp1位置上的電阻拆下焊接到jp3的位置上,這樣就把plc的輸入信號由npn型輸入更改為pnp型輸入,現在我單位又買了一臺fx2n128點plc,我按上述方法更改輸入信號,結果失敗,我發現原plc輸入側光電耦合管為p180,新plc輸入側光電耦合管為p181,求教這兩光電耦合管有何區別?如何才能把plc的輸入更改為pnp型輸入?
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-08 05:06
如果PLC 的輸入端有幾個點要轉的話,且對輸入信號的靈敏度要求不高,可以幾個中間繼電器轉一下。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-08 05:26
圖片:
這個是NPN轉PNP的接線圖。
如果是PNP轉NPN,把圖中繼電器線圈一端接傳感器的輸出信號線,另一端接0V,再從0V引出一根線經過繼電器的常開點接到PLC的輸入端。這樣就完成了PNP轉NPN。
就是按照上面的那個NPN轉PNP的接線圖,繼電器線圈接輸出信號線的那一端不動,把線圈的另一端,從+24V上拆下來接到0V上面去,繼電器的常開點也從+24V上拆下來接到0V上面去去。
簡單補充一下:NPN的傳感器,輸出信號時,輸出0V。
              PNP的傳感器,輸出信號時,輸出+24V?梢赃@樣簡單理解。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-08 05:36
圖片:
如圖:
想省錢的話自己買幾塊實驗板,幾個NPN、PNP、和一些電阻,自己焊電路轉換一下。
也有賣NPN、PNP轉換器的。希望你早點解決問題。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-15 02:41
如果只是一路需要轉換,加一個繼電器就可以啊。