樓主  發表于: 2013-04-05 11:37
圖片:
圖片:
圖片:
研究過用PLC的PWM指令調壓問題的老師,麻煩幫個忙,設備用的是一個類似于三菱的PLC,深圳麥格米特(也就是原來的艾默生的plc),依次閉合X1,X2,X3,X4    Y0和COM0的輸出電壓從10V  8V  3V  0V的降低,這個電壓大小還可以通過PLC內置的模擬電位器來調節(類似于S7-200的內置電位器)
模塊的作用是直流調壓 這個程序怎么寫呢,謝謝老師幫個忙
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-05 15:15
PWM調的就是占空比
占空比為0/100時輸出電壓變?;占空比100/0時輸出電壓為原始值22V。在此區間按照線性輸出。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(qrklove) 熱心助人!