樓主  發表于: 2013-04-06 11:06
圖片:
我使用了MR-J3-A的三棱的驅動,現在電機伸出和縮回的脈沖一樣但是縮回的總是比伸出的短,
接線用的雙絞屏蔽線,并且還加了磁環抗干擾。
請問各位高手什么原因�。�



而且頻率和電子齒輪比只能設一個?

還有一個問題我的多少一圈的脈沖怎么算啊
Made wish ,517029687
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1922 個
工控威望: 2074 點
下載積分: 11101 分
在線時間: 828(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-04-07
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-06 11:55
先監控輸入脈沖數是否吻合,確認沒問題后
再看看機械結構的間隙
J3  直接輸入 pa05 參數 1圈=pa05值