樓主  發表于: 2013-04-08 17:43
請教各位大俠 如何用三菱FX系列PLC控制讀碼器,如何做這兩者的通訊數據的交換
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157935 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-08 21:08
設置好通訊格式,以及通訊線如RS232
用232BD可以通過RS指令獲得條碼;
用232IF可以通過FROM指令獲得條碼。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157935 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-10 13:07
引用
引用第4樓guifeng1987于2013-04-10 10:27發表的  :
好的 謝謝 ,還不是很明白,有這方面的詳細說明么?謝啦

研究一下編程手冊中的RS指令;
讀一下特殊模塊手冊中的232BD部分;
讀一下通信手冊。
之后再提出問題討論。