請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 21:18
15KW的風機額定電流時32A,我用兩根六平方接過,實際測量一根六平方上有24個點流,證明6平方足夠,電機和電柜的距離20米以內。設備用了一年多了,接觸器選的32的