請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網(wǎng)絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-04-14 21:37
6平方銅線足夠了,因為樓主的電機接法使用的是星/三角,要使用的6條6平方銅線,每條線只有額定電流的一半。若是直接起動,建議用10平方的電纜。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗