請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-04-12 09:32
三相380V,一個千瓦2安培,電線選擇的依據是:必須大于空開或斷路器的動作電流,以確保電線不會燒壞。