愛工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-28 12:22
CC-LINK除了可以用前面板的LED指示對整個網絡通信系統進行簡單的判斷外(詳見《三菱CC-LINK調試-利用前面板LED指示判斷故障(原)》),還可以在線利用GPP軟件對各個站的通信狀況和故障狀態進行更為詳細的診斷。

1、選擇菜單“診斷”→“CC-Link/CC-Link/LT診斷”:




2、在彈出的窗口中點擊“數據鏈接開始”,就可監視本站的通信狀況,如下圖:




3、線路測試,“線路測試”功能僅能在主站上進行,該測試可以測試網絡中各個站點的通信狀態。該測試必須在整個通信非錯誤(前面板ERR指示燈滅或閃爍)的情況下進行,否則,會出現如下的窗口:





①、點擊“線路測試”,在彈出的“線路測試”窗口中指定測試對象后,再點擊“執行測試”后,就會出現如下的畫面:

 


其中,各個站的通信狀態由不同的顏色來標明,看起來一目了然。從圖中可以看出,每個站占用了4個站點(相同的顏色為一個站)。

②、如果在執行測試中有故障站,就會彈出“診斷結果”窗口,并給出錯誤代碼,根據錯誤代碼查看手冊就可找到故障原因。




如上述窗口指示的“錯誤代碼”是b304,手冊中給出的說明如下:


dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 374 點
下載積分: 687 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2024-11-29
查看dujianjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-29 22:07
頂下