新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2024-09-07
查看新手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-15 11:04
用PLC控制溫度,溫度輸入范圍在0-500度,然后輸出時用雙向可控硅控制,請問硬件怎么配?一般的溫度輸入模塊量程能達到500度嗎?謝了!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2437 個
工控威望: 3025 點
下載積分: 10357 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-14
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 11:08
你可以用PLC與溫控器通訊加HMI來做,不用雙向可控硅
PLC程序用PID指令來做,這樣控溫精度高。個人意見。僅供參考
相信自我!