myy951
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 482 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-03-24
最后登錄: 2024-12-15
查看myy951的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-15 11:54
圖片:

有A B C三個加熱器,A=B=C=60kw ,都是接成星形連接,現在再將這三個加熱器連起來,想知道的是選擇每根線上的電流時多少?怎么計算?總進線選用多少合適?
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 263 點
下載積分: 2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-12
查看xie8009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 17:11
一相270A,另外兩相180A