公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。
損壞的S400,90米,
新放的S500,138米。(考慮到線要加長)
現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。
這安全嗎?
求高人指點。
急急急。。!
  沒掛其它大點的單相兩相負載 
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
老電纜直埋地下運行溫度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
22472775
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 112 點
下載積分: 606 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-05-01
最后登錄: 2018-09-10
查看22472775的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-17 17:41
你測下電機的輸入接線柱電壓..三相差2%以內就是正常的..那就是電機問題.