這是一臺中頻淬火電源的冷卻出水箱,上面有20多根出水管線,而每一根管線就是給中頻電源內部晶閘管、電抗器冷卻用的,當發現其中一根有水堵現象時,此時出水流量將會減少,很容易引起電源內部晶閘管、電抗器損壞,為此,我們工作一會就需要過去看看是否正常,我在想能否在每一根管線上加裝一根水溫傳感器,當水溫高的時候就說明有水堵現象,此時報警,然后再進行這根管線疏通,以避免引起器件燒壞現象,不知道使用什么形式的傳感器,特請教壇友們的幫助,附圖就是出水箱現狀,謝謝!


kevinzang
感應一切
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 219 點
下載積分: 552 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-07-22
最后登錄: 2014-03-07
查看kevinzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-24 12:32
我看你這個裝置很簡單,不用加感溫器了吧。把水換為純水,就不堵了。如果加報警,就加個流量開關吧。