這是一臺中頻淬火電源的冷卻出水箱,上面有20多根出水管線,而每一根管線就是給中頻電源內部晶閘管、電抗器冷卻用的,當發現其中一根有水堵現象時,此時出水流量將會減少,很容易引起電源內部晶閘管、電抗器損壞,為此,我們工作一會就需要過去看看是否正常,我在想能否在每一根管線上加裝一根水溫傳感器,當水溫高的時候就說明有水堵現象,此時報警,然后再進行這根管線疏通,以避免引起器件燒壞現象,不知道使用什么形式的傳感器,特請教壇友們的幫助,附圖就是出水箱現狀,謝謝!


john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52778 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-17 16:24
1.加熱電偶線監測溫度溫度過高發出警報
2.加水流開關 當無水流過時 開關ON
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52778 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-17 17:18
水流開關無法根據流量控制
熱電偶是要配合其他儀表讀取
如都不適合

可調溫度控制開關也許比較合用