ld柳特
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 140 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-01-14
最后登錄: 2013-07-29
查看ld柳特的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-19 15:24
描述:1圖
圖片:
各位老師好,
       我用FX3UPLC編輯一段程序,有自動與手動切換。在程序中會用到DDRVI幾次,這樣會出現問題嗎?
日月同輝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 570 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2022-08-13
查看日月同輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-27 08:30
可以用多次,也可以用一次,在行程和速度使用變址寄存器,就可以多次使用一條指令,改變行程和速度變量即可。如:【DDRVI D300Z0 D330Z0 Y000 Y002】,很好用的。