zhanghaikun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 587 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-10-31
最后登錄: 2014-09-25
查看zhanghaikun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-21 21:03
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
機器型號  FA528 很老很舊的二手機器

現有機器:1、PLC  臺達的   2、沒有變頻器  3、觸摸屏 海泰克

希望改造后: 希望改造成像FA520一樣的   1、PLC用S7-200   2、用日立WJ200 15KW變頻器  3、觸摸  西門子TD400C   4、要求PLC和變頻器通訊控制

我現在手上只有 臺達PLC 程序, 不會干 求幫忙  18989873337  張    費用可以談
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-22 13:47
日立WJ200變頻器支持modbus,這樣通訊相當簡單了;
屏和程序,看控制柜的元件,應該不復雜