g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-18
查看g073545的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-24 10:03
[DABS X002 Y004 D8142]
X002 是放大器給出信號 絕對位置----X2具體是放大器的什么信號傳送到PLC的,是放大器哪個端子輸出,是脈沖還是開關信號?X002在斷開的情況下D8142是不是讀不了脈沖?
Y004 是放大器輸入信號
啟動伺服 D8142-記錄當前脈沖----D8142是對應Y1的,不是Y4呀,可以任意指定??就算D8142讀出數據,這個數據是當前位置到原點零點之間PLC發的脈沖數嗎,不可能是編碼器反饋來的吧,迷惑呀?
[ 此帖被g073545在2013-04-24 14:01重新編輯 ]
qing222lian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 3787 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2024-09-23
查看qing222lian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-24 17:58
我也沒有用.頂