zhaosheng998
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 95 個
工控威望: 296 點
下載積分: 835 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2020-07-07
查看zhaosheng998的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-04-24 19:50
       s7-300的編程電纜怎樣確定其已經(jīng)把電腦和PLC連接起來可以傳輸程序了?因為我連上以后STEP 7軟件的PLC--上傳到PG  ,始終是灰色的不可以使用(我打算把300PLC的程序拷到電腦上),是不是PLC--上傳到PG  可以點擊了就表示編程電纜已連接好了?