bobwanghj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 132 點
下載積分: 644 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2015-08-13
查看bobwanghj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-25 10:00
圖片:
  臺達DVP40EH00T2 ,臺達B2伺服驅動器ASD-B2-0121-B,電機ECMA-C20401ES,臺達觸摸屏是在線模擬的
   編碼器16W線,齒輪比160/1 ,1000個脈沖伺服電機轉一圈
   當PLC只發一路脈沖的時候,伺服驅動器上顯示的脈沖數和PLC實際發送的脈沖數完全吻合,如果PLC同時發送兩路脈沖時(另外一路脈沖輸出口 接步進或者不接),并且方向信號不接通,伺服驅動器上顯示的脈沖數總是比PLC實際發送的脈沖數少2個,每次轉都少2個脈沖;當方向信號接通時,不管轉動停止多少次,驅動器上顯示的脈沖數和PLC實際發送的脈沖數相等。
  試了很多次,還是找不到原因,在這里請教一下大家,謝謝了!



  
[ 此帖被bobwanghj在2013-04-26 13:51重新編輯 ]
232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1060 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2024-12-22
查看232497244的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 22:47
脈沖,方向線有的是什么線?