樓主  發表于: 2013-04-25 21:36
繼電器輸出的plc,輸出點燒死,一直為導通狀態,怎么處理
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-29 10:54
我以前碰到過一臺PLC沒有安裝繼電器而直接控制接觸器造成觸點燒壞。我是用羅絲刀柄敲打輸出繼電器。使輸出繼電器觸點斷開。然后加一個中間繼電器去控制接觸器。一切都很正常。當然前提是根據觸點是什么情況燒死的來處理。也就是說如果是外圍電路短路了造成的,我想只能是換觸點或是修理了。