繼電器輸出的plc,輸出點燒死,一直為導通狀態,怎么處理
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-26 00:24
既然,輸出點燒死了,一是更換輸出觸點,二是用改PLC的輸出點,改好后用PLC的輸出點來驅動小型繼電器,小型繼電器來驅動負載。