sug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 290 點
下載積分: 999 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-10-07
最后登錄: 2024-04-27
查看sug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-25 21:36
繼電器輸出的plc,輸出點燒死,一直為導通狀態,怎么處理
紅燒肉1960
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 353 點
下載積分: 10754 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2024-09-13
查看紅燒肉1960的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 21:49
把壞的繼電器焊下扔掉,把自身不用好的繼電器焊過來,或者用編程軟件修改PLC輸出點,同時注意改變COM點,