dmq401
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 131 點
下載積分: 540 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-04-16
最后登錄: 2020-09-02
查看dmq401的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-26 11:46
       從配電柜出來  零線沒電   但到另一個動力柜的時候零線就有電了  60V左右  
     檢查過兩端沒有虛接    零線未斷線    三相電壓380V平衡   電流也差不多相等    并未發現有中性點偏移的現象   還望高手幫忙分析一下