270429890
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 150 點
下載積分: 665 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2023-02-01
查看270429890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-26 22:33
我用 4個接近開關接 分別接到PLC的 X1 X2 X3 X4
藍線接OV 棕線接24 黑線接X(jué)1 2 3 4
接近開關時NPN型的常開 PLC是 FX3U

可是只有1個能正常使用
其他的只要當藍線接到OV時 不接24V,不管接近開關有沒有感應到 都有輸入,x 1 2 3都有輸入信號, 在接到24V時 就一直沒有輸入
當我把這3個換成常閉的時候 就可以正常使用了

求高手解釋一下, 如何接線才是正確的
[ 此帖被270429890在2013-04-27 17:47重新編輯 ]
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-08-27
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-27 21:27
沒看明白你說的,三線接近開關0v和24v都必須接的,然后看你的SS端接的是否正確
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322