我用 4個接近開關接 分別接到PLC的 X1 X2 X3 X4
藍線接OV 棕線接24 黑線接X1 2 3 4
接近開關時NPN型的常開 PLC是 FX3U

可是只有1個能正常使用
其他的只要當藍線接到OV時 不接24V,不管接近開關有沒有感應到 都有輸入,x 1 2 3都有輸入信號, 在接到24V時 就一直沒有輸入
當我把這3個換成常閉的時候 就可以正常使用了

求高手解釋一下, 如何接線才是正確的
[ 此帖被270429890在2013-04-27 17:47重新編輯 ]
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 773 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-10-22
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-27 21:09
如果你的接近開關是NPN型,那么FX3U的S.S端子就接24V正端。如接線正確,就應該考慮接近開關質量問題了。
樓主留言:
SS端 已經和 PLC上的24v短接了 只有1個可以正常用其他的不行
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 773 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-10-22
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-27 21:23
輸入X?正常,把不正常接近開關換到該輸入點試一下。同理把正常的接近開關換到不正常的輸入點試一下。還可以把不正常的接近開關換到下一段輸入點試。就應該知道是接近開關還是輸入點的問題了。
樓主留言:
后來我用 3個常閉觸點的接近開關把3個不正常的換掉后就可以用了,不知道為什么