樓主  發表于: 2013-04-28 14:14
有臺新機,有五個電磁閥,24V的,壓力好像在0.2-0.7Mpa之間,F(xiàn)在是通電后電磁閥指示燈亮,但氣缸不動作,用螺絲刀使勁敲一下,氣缸動作,并且保持。斷電后氣缸很輕松的退回。五個電磁閥都固定在基座上公用一個進氣的正壓源。
之前懷疑是電磁閥接線有問題,看到沒通電的情況下看到電磁閥指示燈全部有微亮,0V全部串在一起(為了方便,之前習慣時每個單獨接線),現在改成全部繼電器控制0V和24V通斷。微亮解決了,但問題還沒解決。結果還是一樣敲一下就動作,斷電后返回。氣壓同事幫忙調過,沒有用。電磁閥據說是差不到哪里去,沒有品牌也就是雜牌。求解!
gh20060725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 313 點
下載積分: 16634 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2011-06-24
最后登錄: 2020-08-03
查看gh20060725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-02 20:08
很明顯是電磁閥的質量問題,換吧
回收SMC、FESTO、KEYENCE、OMRON、西門子等全系列產品有貨的可以加 QQ:2238834381    電話:15962230727