gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-28 14:14
有臺新機,有五個電磁閥,24V的,壓力好像在0.2-0.7Mpa之間,F(xiàn)在是通電后電磁閥指示燈亮,但氣缸不動作,用螺絲刀使勁敲一下,氣缸動作,并且保持。斷電后氣缸很輕松的退回。五個電磁閥都固定在基座上公用一個進氣的正壓源。
之前懷疑是電磁閥接線有問題,看到沒通電的情況下看到電磁閥指示燈全部有微亮,0V全部串在一起(為了方便,之前習慣時每個單獨接線),現在改成全部繼電器控制0V和24V通斷。微亮解決了,但問題還沒解決。結果還是一樣敲一下就動作,斷電后返回。氣壓同事幫忙調過,沒有用。電磁閥據說是差不到哪里去,沒有品牌也就是雜牌。求解啊!
poiuzj
多動手操作才是王道!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 225 點
下載積分: 7101 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-02-20
最后登錄: 2024-08-12
查看poiuzj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-29 19:22
建議檢查24V電源輸出電流、電壓!