yjsshddip
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 133 點
下載積分: 628 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-04-28
最后登錄: 2016-03-04
查看yjsshddip的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-28 20:37
查看故障代碼是,過電壓,或者是制動錯誤


我把機器的總電源接到,跟主機配套的一個配電柜使用時,主機帶載生產,就會報警AL30
接到另外一臺電源時,就無此現象,電源進線電壓是400V
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9624 個
工控威望: 8508 點
下載積分: 16605 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-29 08:13
AL 30 一般是再生制動異常

需要安裝再生制動電阻
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水