felsister
DO IT YOUSELF!!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 295 個
工控威望: 484 點
下載積分: 1602 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-04-29
最后登錄: 2024-11-14
查看felsister的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-28 22:55
一臺GP2500-SC41-24V 觸摸反應慢,點一下后,要過56秒才能點下一個,
有時點半天也沒有反應,
還有出現死機情況,清除去內存,重輸程序也沒有好轉

大家有沒有解決辦法呢,

觸摸屏測試沒有問題,基本上每一個點都按過。確認是好的
東莞市宜和自動化科技有限公司
http://www.ehetech.com
林漢6003691
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 3501 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-06-02
最后登錄: 2016-03-27
查看林漢6003691的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-16 21:49
我遇見過一回,觸摸屏反應很慢,但每個按鈕都起作用,斷電復位也也不見好,但我退出系統以后再啟動就好了,不知道什么原因。
林漢6003691
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 3501 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-06-02
最后登錄: 2016-03-27
查看林漢6003691的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-24 22:06
我用的是MP377的觸摸屏,以后有出現了幾次反應慢的現象,但每次都退出系統后重新啟動就正常了