myprsp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 120 點
下載積分: 582 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-10-26
最后登錄: 2022-09-22
查看myprsp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-10 11:21
問下我用一個開關電源供應plc和24v小電機,如果小電機的那一路出現短路或者電流大于2a(plc規格電源2A),這樣的話會不會把plc燒壞

plc應該做怎么樣的保護呢?
aa22284
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 323 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2017-05-08
查看aa22284的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-12 20:46
加個 FUSE 就可以了