科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-05-31
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-29 22:29
請教各位一道考題  150/5A電流表配變比為150/5A的電流互感器,當電流表的指示值為90A,通過該電流表線圈的電流是多少   老師說是90A可是我覺得應該是3A吧 請各位前輩指教
老農荷鋤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 566 點
下載積分: 4299 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-04-13
最后登錄: 2013-10-03
查看老農荷鋤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-30 08:37
引用
引用第6樓qlin于2013-04-30 02:10發表的  :
互感器初級電流(被測導線電流)是90A,次級電流為3A,即為流過電流表的電流;
想來,電流表內應當有分流器,流過表頭線圈的電流應當不大,但未實際觀察過。