waitfor
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-11-07
查看waitfor的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-29 23:00
圖片:
FX2N,如圖為什么X0跟X1 做計數用正向跟反正向碰都是加,不能減,些程序方法在其它三臺機都能正常使用
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-30 09:34
請你最一次確認你的程序沒有問題。
第27程序步和第35程序步,可能存在問題。
就你給出的圖片分析,這二步應該用常閉寫比較合理,僅供參考。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-01 09:02
回3樓樓主問題:
你的問題就在此。其他機器上使用該程序正常,而在這臺機器上有問題就是在這段程序上使用該邏輯控制的不合理。因為雖然看程序不一定能夠發現問題,而實際安裝的傳感器(光電、編碼器等由于位置,靈敏度(反應速度)等原因)造成工作異常。
如果樓主需要解決這個問題能否貼出實際傳感器安裝的實際位置圖片,讓站內有此興趣的同行來幫助呢。
其實,你也可以仔細觀察X0/X1動作過程來發現問題,用手盤動這個軸慢慢轉動觀察這二個輸入點的。要使減功能成立就是要讓X1先通后,讓X0接收脈沖,只有在這樣的條件下你的程序才能實現減的運算。