ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-02 07:16
輸出Q0.2一直有,萬用表歐姆檔測量了下Q0.2和L之間一直導通,但實際沒輸出也沒強制輸出,Q0.2指示燈不亮,當真正有Q0.2輸出的時候指示燈才亮,,是不是繼電器輸出的觸電黏住了,還是?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-11 09:21
有條件打開它不就知道了,干嗎要這樣去猜。
還有,就是你如果是在斷電的狀態下測試,毫無疑問說明輸出繼電器觸點粘連了,這個是針對于繼電器輸出型plc。如果是晶體管輸出型則是輸出晶體管故障了。