ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-02 07:16
輸出Q0.2一直有,萬用表歐姆檔測量了下Q0.2和L之間一直導通,但實際沒輸出也沒強制輸出,Q0.2指示燈不亮,當真正有Q0.2輸出的時候指示燈才亮,,是不是繼電器輸出的觸電黏住了,還是?
有你更精彩
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 140 點
下載積分: 590 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-04-28
最后登錄: 2013-05-22
查看有你更精彩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-09 21:59
輸出點粘連或者驅動的晶體管短路