wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-04 13:32
我公司最近增加了一臺設備,主要就是一臺三相電機,但由于附近沒有三相電源,就改成了單相電容啟動控制。電機負載有點偏大,0.55KW,6極的。由于電壓是220V,我把電機星形變成三角形接法。由于負載有點偏大,我把電路改成電容啟動并運行式控制。無負載時,運行電容40UF就可以啟動了了,加負載時,啟動電容我加到200UF都啟動不了。直接接入三相電是可以轉的,轉速較慢。我百思不得其解,該怎樣才可以使電機轉起來?
15061004556
天宮-號
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 860 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2024-03-23
查看15061004556的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-09 11:19
頂下!加變頻器,不要想了 或買個單相的 省心呀!
維修電工