gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-04 20:00
圖片:
圖片:
電磁閥是小日本機器上拆的,設置只有兩個功能,F(xiàn)-1最低氣壓,F(xiàn)-2最高氣壓。接線只有四根,兩個24V電源線,一根是0-5V電壓輸入線,一根是電壓輸出線。通電時,F(xiàn)-1設置為零時,顯示正常,無異常,但F-1設置成0以上時,出現異常響聲(在接氣和不接氣的情況下一樣);F-2改變大小時,如果接氣的話,輸出氣大小會變化,測得輸出電壓端有變化,電壓變化很小,基本都在1V以下。這根線測得電壓一般為1V以下,如果我用模擬量模塊來控制氣壓大小的話,是否像我以上說的一樣,改變電壓就會改變輸出氣壓大小呢?輸出電壓可作為氣壓大小的依據嗎?
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-04 22:41
用過,比例閥和DA模塊配合使用。
樓主留言:
我不用模擬量模塊可以正常使用不?不用AD模塊壓力是不是無法確定多少?有電壓輸出吧
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-05 19:57
你可以不用DA模塊,但你需要知道的是,它的控制信號有兩種;一種是電壓信號0-10V,另一種是電流信號4-20mA,如果你能精確的控制以上兩種信號的話那就沒有任何問題了。