圖片:
最近看《圖解西門子S7-300 400PLC編程技術》,看到第63頁的時候,覺得這個時序圖有點問題啊,當I1.0有上升沿的時候,Q4.0在下一個掃描周期才被輸出,這對嗎?按照我的理解,應該在同一掃描周期就Q4.0被輸出了啊。。。
我用plcsim運行了下面的程序,結果顯示,我說的是正確的!另外,有個疑問:ROL上升沿和觸電信號上升沿實際執(zhí)行的時候有區(qū)別嗎?比如說:
A I0.0
BLD 100
FP M0.0
= Q0.0
和:
A I1.O
FP M1.0
= Q1.0
或許上面的比較簡單,執(zhí)行的是一樣的,那么到底這兩個有什么區(qū)別呢?
求教
[ 此帖被xinglingfei在2013-05-06 19:25重新編輯 ]